泵的知識

返回

水泵最大安裝高度

時間:2015-10-9 14:11:12 來源:中耐泵業 m.parkourculture.com

    泵房內的地坪標高取決于水泵的安裝高度,正確地計算水泵的大允許安裝高度,使泵站既能安全供水,又能節省土建造價,具有很重要的意義。由式可知:                        式(2)
式中:Hv為水泵泵殼吸入口的測壓孔處的真空值(mH2O),如圖1所示。

圖1 離心泵吸水裝置

                                                                     式(3)
    水泵銘牌或樣本中,對于各種水泵都給定了一個允許吸上真空高度Hs,此Hs即為式(3)中Hv的大極限值。在實用中,水泵的Hv超過樣本規定的Hs時,就意味著水泵將會遭受氣蝕。

圖2  14SA型離心泵Q-Hs曲線

    水泵廠一般在樣本中用Q-Hs曲線來表示該水泵的吸水性能。圖2為14SA型離心泵的Q-Hs曲線,此曲線規定是在大氣壓為10.33mH2O,水溫為20℃時,由專門的氣蝕試驗求得的。它是該水泵吸水性能的一條限度曲線。在使用時,要注意Hs只是個條件值,它與當?shù)卮髿鈮海≒a)及抽升水的溫度(t)有關,由式(3)可看出。因此,在工程上應用水泵樣本中的Hs值時,必須考慮到:當?shù)卮髿鈮涸降�,水泵的Hs值就將越�。ù髿鈮号c當?shù)睾0蔚年P(guān)系,見表2所示)。其次,如抽升的水溫(t)越高,水泵吸入口處所要求的絕對壓力P1也就應該越大(水溫與防止氣穴現象的飽和蒸汽壓力值關系,見表1)。水溫越高,水泵的Hs值也將越小。

表1 水溫與飽和蒸汽壓力()關系

水溫/

0

5

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

飽和蒸汽壓力hva/mH2O

0.06

0.09

0.12

0.24

0.43

0.75

1.25

2.02

3.17

4.82

7.14

10.33

表2 海拔高度與大氣壓()關系

海拔/m

-600

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

1500

2000

3000

4000

5000

大氣壓 /mH2O

11.3

10.3

10.2

10.1

10.0

9.8

9.7

9.6

9.5

9.4

9.3

9.2

8.6

8.4

7.3

6.6

5.5

 

    如果水泵安裝實際地點的氣壓是ha,不是10.33mH2O時(如在高原地區修建泵站),或水溫是t而不是20℃時(如用來抽升熱水時,其飽和蒸汽壓力是hva,而不是20℃的0.24時),則對水泵廠所給定的Ha值,應做如下修正:
     H´s=Hs-(10.33-ha)-(hva-0.24)        式(4)
式中:H´s為修正后采用的允許吸上真空高度(m);
      Hs為水泵廠給定的允許吸上真空高度(m);
      ha為安裝地點的大氣壓(即)(mH2O);
      hva為實際水溫下的飽和蒸汽壓力(見表1)。
例題:12Sh-19A型離心泵,流量為220L/s時,在水泵樣本的Q-Hs曲線中查得其允許吸上真空高度Hs=4.5m,泵進水口直徑為300mm,吸水管從喇叭口到泵進口的水頭損失為1.0m,當海拔為1000m,水溫為40℃,試計算其大安裝高度Hss。
      解  由(試4)計算H´s,
      查表(1),水溫為40℃時,hva=0.75m
      查表(2),當海拔為1000m時,ha=9.2m
      根據式(4),得H´s=4.5-(10.33-9.2)-(0.75-0.24)=2.86m
      由式(3)可得   

                             
   所以,大安裝高度為Hss=2.86-0.5-1=1.36m